李飛 2010-10-12 19:20:45 | 北京市 其他專業 | 643查看 5回答
電氣問題
1,電氣工程中:污水泵、風機的接線也要套 “閥類接線”的子目嗎? 2,等電位聯接怎么計算工程量?圖紙上只有說明部分提到要做等電位聯接,但圖紙上看不到任何的管線,那應該怎么計算
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.污水泵、風機的接線,三項電機的套電機檢查接線,單相的套 “閥類接線”的子目。 2.等電位聯接怎么計算工程量?圖紙上沒有畫出管線的,參照標準圖集:等電位聯結安裝(02D501-2)進戶管線的按11頁、衛生間的按16頁等。
2010-10-13 09:18:46
-
1. 污水泵、風機的電動機檢查接線,當其電動機是三相時應該套‘電動機檢查接線’的定額子目;假如是單相時則才套‘閥類接線’的定額子目。 2. 等電位的連接在設計的施工圖紙中只表示了等電位箱或者局部等電位接線盒的位置,而其他應該連接的線路沒有設計標注,只是在設計圖紙的防雷接地說明章節中有明確的設計說明和要求。在進行具體計算時就得按照設計說明要求對凡是需要進行等電位連接部位的管線進行就近考慮計算就行了。另外在設計中有提示的相關標準圖集可以參照。
2010-10-13 15:21:05
-
1\\等電位聯接可以查看圖集做法或是規范,一般在設計說明中有標注. 2\\污水泵、風機的接線套電機檢查接線.
2010-10-13 09:10:26
-
污水泵、風機的接線也要套 “閥類接線”的子目; 等電位連接,按照設計圖說明的部位,采用合理的最短距離計算連接線; 問一下工程技術人員或者直接問一下電工師傅; 問一下工程技術人員或者直接問一下電工師傅實際怎么做;如果有條件能夠到施工現場看一看實物是最好的了;
2010-10-12 19:35:21
-
查一下等電位接地的規范,上邊有詳圖,一般直接將等電位箱連到柱主筋上就行了或者連接到引下線那個柱的主筋上。
2010-10-12 20:34:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看