weiwei720412 2010-10-11 08:49:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 403查看 4回答
關于梁的問題
在鋼筋軟件中,框架梁是不是畫在柱邊就行,還是畫到柱中,還是把柱全部畫全,具體怎么樣對?連梁肯定不能畫在框架梁中吧?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:框架梁,非框架梁一般都是畫到軸線的交點,只有連梁只要是畫滿洞口就行,這里的連梁應該是剪力墻中的連梁,不是非框架梁中的連續梁。
2010-10-11 09:26:12
-
在框剪剪力墻結構中框梁是畫到軸線的交點;連梁與框梁重疊時且鋼筋布置一致時可以用框梁鋼筋代替處理。
2010-10-11 08:51:44
-
畫到軸線的交點就可以了。
2010-10-11 08:58:10
-
框架梁只要與柱相交鋼筋計算就是準確的,畫在柱邊、畫到柱中、把柱全部畫全計算結果是一樣的,你可以驗證一下,但為了標準起見還是畫到軸線交點或柱中比較好,是同一個柱的梁相交,這樣以后布置板時可以用點布的方法。連梁屬于剪力墻中的構件,不能在框架梁中建立
2010-10-11 11:25:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看