匿名用戶 2010-10-11 08:32:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 883查看 2回答
鋼筋2009中,剪力墻豎向鋼筋的間距不同時,怎么布置?還有墻端頭截面變小,如何設置?
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:剪力墻豎向筋的間距不同時,軟件可以這樣處理,(1)B12-100+(1)B12-150,這樣順時針畫就是外側的在前邊。
2010-10-11 09:29:26
-
你可以分墻號布置,把相同間距的分為一個墻號。 墻端頭截面變小,那就不要考慮,對鋼筋量沒有多大的影響。
2010-10-11 08:45:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看