微涼徒眸意?灬淺摯凌亂 2025-08-04 15:00:00 | 廣東省 安裝預算施工安裝算量GQI | 62查看 2回答
求解,地線要連接到哪里?
1、平面圖內為現有電房引入地下室配電箱,電纜為4條(WDZB1-YJY-3X240+1X120) 配電箱系統圖內有一條WDZB1-BYJ-1X240的電線,請問這個電線要怎么算呢?是跟引入電纜一起從原有電房引來的嗎 這個距離有190多米,合理嗎?
2、平面圖內為現有電房引入二層配電房多個配電箱,其電纜均為WDZB1-YJY-4X240 配電箱系統圖內有一條WDZB1-BYJ-1X120的電線,請問這個電線要怎么算呢?是跟引入電纜在橋架內一起從原有電房引來的嗎 這個距離有80多米,合理嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
配電箱就近的接地裝置上
回答正確望采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務
2025-08-04 15:24:22
-
你先的理清楚,配電房出來的四根電力電纜(3*240+1*120),其中到1#低壓柜一根電力電纜(4*240)。到2#低壓柜兩根電力電纜(3*240+1*120),還要一根電力電纜去哪一個低壓柜了。
而且三根電纜的規格也不一樣。
一根單芯240接地線電纜,連接到附近的(總等電位端子箱)端子排上
2025-08-04 17:43:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看