匿名用戶 2010-10-06 10:29:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1079查看 2回答
過梁的問題
設計說明上是這樣寫的,當洞口緊貼柱或砼墻時過梁改為現澆,(梁長=洞寬+2*250) 我按照這樣在圖形里畫上后查看計算式時發現會扣減伸進柱里過梁體積,那這樣豈不是(過梁長度=洞寬+250)而不是兩邊2個250了,這樣說法對嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我按照這樣在圖形里畫上后查看計算式時發現會扣減伸進柱里過梁體積,那這樣豈不是(過梁長度=洞寬+250)而不是兩邊2個250了,這樣說法不對。---雖然該扣減的扣減了,但,過梁的長度,仍然是一邊外伸250.
2010-10-06 10:33:08
-
軟件計算的不錯,正常情況是長=洞寬+2*250,但是過梁如果遇見柱子,自動會扣減過梁伸入柱的那部分,是因為在定額的計算規則中,梁的長度是算到柱邊,所以你說的沒錯,軟件計算的也沒錯
2010-10-06 10:32:43
-
在圖形算量中,在查看過梁圖元工程量時,為什么過梁的模板面積只計算了底部外露部分,而沒有計算兩個側面面積呢?哪里出了故障。
-
這畫好門窗后,定議好過梁,當我畫的時候出現了以下問題,請問這是什么原因造成的呢??不能點選擇進行對過梁的布置??
-
圖紙上說過梁的支座大于等于250,當遇到柱,剪力墻或者門在轉角位置而令布置支座位置不足250,按有多長設置多長布置的,這樣布會不會有問題? 問題補充:上圖是布置前,下圖是布置后
-
圖紙上說過梁的支座大于等于250,當遇到柱,剪力墻或者門在轉角位置而令布置支座位置不足250,按有多長設置多長布置的,這樣布會不會有問題? 問題補充:上圖是布置前,下圖是布置后
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看