春 2010-09-30 17:26:43 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 572查看 6回答
GGJ2009計算設置中的問題?
鋼筋2009工程設置中有一項叫計算設置,其中有獨立基礎等設置,獨基受力筋長度計算設定值為2500是什么意思?實際獨基尺寸有好多種,該怎么理解此項設置?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納規定規定,獨立基礎長度大于2500mm的時候,可以乘以折減系數0.9,所得出的就是鋼筋的長度。 意思就是,如果獨立基礎的規格是4500(X向)X2300(Y向),那么X方向的鋼筋為4500*0.9=4050mm,Y方向的鋼筋為2300-2*保護厚度。
2010-09-30 20:01:06
-
你好:這個設置只用于鋼筋上,當獨基的截面長度大于計算設定值為2500時,這時獨基的主筋長度就可以按,獨基的截面長度*0.9進行計算。只是鋼筋的凈長。
2010-09-30 17:55:54
-
根據鋼筋計算規則,獨立基礎的長邊反響大于2.5m的,鋼筋的長度可以是*0.9,布置鋼筋交叉布置,就可以了。
2010-09-30 18:39:29
-
鋼筋2009工程設置中有一項叫計算設置,其中有獨立基礎等設置,獨基受力筋長度計算設定值為2500是什么意思?實際獨基尺寸有好多種,該怎么理解此項設置? 計算設置中,獨基受力筋長度計算設定值為2500,是根據規范來的,規定獨基的邊長大于2500時,受力鋼筋的長度按照基礎長度(扣除保護層后)*0.9系數作為受力鋼筋長度,當獨基的邊長小于或等于2500時,受力鋼筋長度按照基礎長度減去保護層作為受力筋長度.
2010-09-30 20:06:17
-
規范規定,獨立基礎長度大于2500時,可以乘以折減系數0.9。
2010-09-30 17:32:07
-
獨基受力筋長度計算設定值為2500是表示當基礎的長度或寬度大?500mm時,鋼筋的長度按照實際長度×0.9進行計算。
2010-09-30 17:32:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看