匿名用戶 2010-09-29 14:28:22 | 云南省 其他專業 | 2810查看 3回答
水池壁模板支撐超高是否可以按墻體的模板支撐超高計算
1、水池壁模板支撐超高是否可以按墻體的模板支撐超高計算? 2、柱子斷面太大,如1m*1m施工時需要設對拉螺栓對模板進行加固,對拉螺栓可以另行計算嗎? 3、水池壁模板需要設對拉螺栓對模板進行加固,對拉螺栓可以另行計算嗎?問題補充:水池壁模板定額子目中并沒有包含對拉螺栓,
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、水池壁模板支撐超高是否可以按墻體的模板支撐超高計算? 混凝土水池屬構筑物有單獨的模板定額子目。 2、柱子斷面太大,如1m*1m施工時需要設對拉螺栓對模板進行加固,對拉螺栓可以另行計算嗎? 可以根據施工方案計算。 3、水池壁模板需要設對拉螺栓對模板進行加固,對拉螺栓可以另行計算嗎? 水池壁模板對拉螺栓是有止水要求的對拉螺栓(永久留在混凝土中),應該另行計算。
2010-09-29 15:25:37
-
水池壁模板支撐超高是否可以按墻體的模板支撐超高計算 我認為可以。
2010-09-29 14:31:30
-
1、水池壁模板支撐超高可以按墻體的模板支撐超高計算。 2、柱子斷面太大,如1m*1m施工時需要設對拉螺栓對模板進行加固,對拉螺栓不可以另行計算。 3、水池壁模板需要設對拉螺栓對模板進行加固,對拉螺栓不可以另行計算。定額中已經包括了。
2010-09-29 14:31:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看