匿名用戶 2010-09-28 17:36:45 | 廣東省 安裝算量GQI | 3118查看 3回答
關于接線盒的問題?
1、樓板、墻身、地板里管線預埋時需要設置接線盒嗎?如果需要的怎樣區分接線盒? 2、樓板、墻身預埋時開關、插座、燈具的位置上埋的盒子是接線盒嗎?還是其它? 3、施工過程中,接線盒不按規范規則布置安裝,那在結算時,可以根據當導線超過30米,中間沒彎曲,當導線超過20米,中間1個彎曲,當導線超過15米,中間2個彎曲,當導線超過8米,中間3個彎曲,的規則計算接線盒的工程嗎? 4、當導線超過15米,中間2個彎曲;當導線超過8米,中間3個彎曲時,這些規則應該怎樣計算接線盒的個數,1個還是2個、3個? 5、當電氣工程中,只是預埋管線,不穿導線、不安裝開關、插座、燈具時,接線盒的工程量應該怎樣計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 樓板底部和墻身里預埋的電氣管道是否需要設置接線盒,應該根據設計圖紙布線以及管路的敷設長度情況考慮和計算。既:管道有分支時必須設置接線盒。管道的敷設直線或者拐彎彎頭超過規范的規定時都得計算并設置接線盒。至于地板則不宜設置接線盒,即使需要設置時也應該調整到附近的墻體上進行設置。 2. 樓板、墻身上預埋的開關、插座厎盒是屬于開關接線盒一類的。燈具位置的預埋厎盒是接線盒。這得分開計算并套相關的定額子目,因為開關接線盒的安裝和接線盒的安裝,定額子目是不一樣的。 3. 施工中接線盒不按照規范進行布置設置安裝時,監理代表和建設單位代表應該及時檢查巡視發現并下達施工整改令進行整改完善。工程進行竣工結算時應該按照實際進行據實結算,而不能隨意計算,因為分接線盒都是可圈可點的。
2010-09-29 09:16:25
-
1、樓板、墻身、地板里管線預時一般不需要設置接線盒,符合第3問要加。 2、樓板、墻身預埋時開關、插座、燈具的位置上埋的盒子是開關盒 3、是的 4、每個彎曲處設一個接線盒 5、按你所說的3、4條
2010-09-29 08:00:34
-
1、樓板、墻身、地板里管線預埋時需要設置接線盒 2、樓板、墻身預埋時開關、插座、燈具的位置上埋的盒子是接線盒 3、是的 4、每個彎曲處設一個接線盒 5、按你所說的3、4條
2010-09-28 17:55:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看