LEI 2025-06-05 16:33:15 | 北京市 市政機電 | 107查看 4回答
弱電管3*2RC100室外地坪下1m直埋敷設
已知弱電管3*2RC100室外地坪下1m直埋敷設,其他的設計沒有說明,需要考慮開挖工作面、墊層基礎、砂回填什么的嗎?該怎么計算土方開挖及回填呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要考慮開挖工作面,墊層及砂回填,要看設計的要求。清單工程量:開挖=(管外徑+2*0.3)*1,回填=開挖量-棄方,至于棄方多少,就看設計里是否有其他材料的墊層或者砂回填了。至于管所占的體積,清單工程量可以不用考慮,因為清單計算規則,管徑小于500mm的,不扣除!
以上回單是結合13清單及北京定額回答的!
首次提交 2025-06-05 17:03:11 最近修改2025-06-05 17:04:24 (修改過1次)
-
需要考慮開挖工作面、墊層基礎、砂回填什么的
2025-06-05 16:33:58
-
需要考慮挖填,但墊層、砂回填要依據圖紙要求而定。
2025-06-05 16:35:44
-
需要考慮
2025-06-05 17:06:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看