兵仔 2025-06-03 09:28:41 | 廣東省 安裝 | 63查看 2回答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
xagcc 鉆石專家
答題: 323681 被贊: 74925
這是干式報警閥
2025-06-03 09:30:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
安裝算量報價 黃金專家
答題: 2337 被贊: 579
輸入模塊
2025-06-03 09:31:23
消防電問題
這個51是啥東西
為什么有些感溫是單獨一個圖層,有些是連一起,圖中這個是什么系統
這兩個設備是并聯還是串聯?是不是只要報警總線就行?不用電源線?
感溫感煙這樣是按一個算還是拆開來?叫什么
任一臺火災報警控制器所連接的火災探測器、手動火災報警按鈕和模塊等設備總數和地址總數,均不應超過3200點,其中每一總線回路連接設備的總數不宜超過200點,且應留有不少于額定容量10%的余量;任意一臺消防聯動控制器地址總數或火災報警控制器(聯動型)所控制的各類模塊總數不應超過1600點,每一聯動總線回路連接設備的總數不宜超過100點,且應留有不少于額定總量10%的余量。關于這段話我想問:1.“其中每一總線回路連接設備的總數不宜超過200點”這里的總線是指報警信號線,不含電源線是嗎?.2.每一電源總線有限制接多少設備嗎?3.“每一聯動總線回路連接設備的總數不宜超過100點”這里的聯動總線回路是指聯動信號線嗎? 如果是的話,聯動信號線和報警信號線合用的話,就按報警信號線的規定來是吧.
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行業領先的互動問答平臺
答疑解惑——建筑業(造價行業)領先的互動問答平臺
您的問題已發布您的回答已提交
大多數問題會在7分鐘內獲得回答,感謝您的耐心等待
恭喜獲得答題積分獎勵,幫助他人,成就自己。
采納優質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
高質量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
專家榜
數據更新時間 : 2025-09-18
天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
京ICP備10021606號-2 京公安網備11010802021418
版權所有 1998-2025 廣聯達科技股份有限公司. 保留所有權利?Glodon Company Limited 1998-2025 All Rights Reserved.
服務新干線桌面端G+工作臺
廣聯達服務號
服務新干線APP
恭喜獲得抽獎機會!
回答被采納相關問題
您當前的瀏覽器版本過低,建議您使用版本在IE9以上的IE瀏覽器、谷歌瀏覽器或火狐瀏覽器。
如果您使用的是360瀏覽器、QQ瀏覽器,建議您切換為“極速模式”
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看