柴二神 2025-05-28 10:42:36 | 廣東省 裝飾土建計量GTJ | 81查看 3回答
為啥布置的墻面明顯工程量不對
我用GTJ構(gòu)建了模型,然后布置了墻面裝飾,父圖元是砌墻,是夾層板砌筑起來的,合法性檢查后沒提示錯誤,但是我我這個墻面抹灰的工程量明顯就是不對的,請問是哪里的原因
2025-05-28 13:41:02 補充
三維扣減視圖里面就看不出啥問題,但是詳細(xì)計算式里面就很明顯不對了,原始抹灰/原始塊料面積的長度就不對了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
重新匯總再看看??茨銏D三的計算式就有點不對頭:6.25*(0.0677+1.3968+0.1),6.25是不是墻高,括號內(nèi)的數(shù)那就是墻的長度了,長度是不是有問題?然后扣窗才4個多平方,整幅墻那么多窗才4個多平方?
2025-05-28 16:32:24
-
查看計算公式的扣減情況。
2025-05-28 10:49:09
-
查看計算式,查看三維扣減
2025-05-28 10:50:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看