lee 2025-05-23 10:34:01 | 廣東省 土建 | 84查看 2回答
能幫我看看這樣布置是否正確嗎
2025-05-23 10:40:38 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
布置范圍不需要1700,應該是6*170。另外那個C10@150這個表中沒看到,看平面圖中有沒有示意,沒有的話就不需要這個。
2025-05-23 10:39:19
-
按平面圖,你參數化截面類型選錯了,應該選三樁承臺一,因為圖紙?、2號筋上面還有雙向鋼筋C10@150,類型二只有一個方向鋼筋。1、2號鋼筋應根據表格按6*170/7*170的布置范圍設置。
2025-05-23 10:54:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看