愛做造價的小白 2025-05-23 10:23:37 | 廣東省 安裝 | 236查看 1回答
抗震支架詢價需要區分管道抗震支架,橋架抗震支架,風管抗震支架嗎
抗震支架詢價需要區分管道抗震支架,橋架抗震支架,風管抗震支架嗎?同種類型的管道、風管、橋架抗震支架,他們的主材費是不是一樣的?組合型抗震支架詢價價格是不是取決于最大的管徑的支架?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在抗震支架詢價時,確實需要區分管道抗震支架、橋架抗震支架和風管抗震支架,且同類型支架的主材費通常不完全相同,組合型抗震支架的價格也并非僅取決于最大管徑。以下是具體分析:
1. 是否需要區分不同類型抗震支架?
需要區分,原因如下:
荷載特性不同:
管道(水管、消防管等)需考慮液體重量和動荷載;
風管(空調風管)需考慮風壓和體積;
橋架(電纜橋架)需考慮電纜重量和布線密度。
不同荷載對支架的強度、材質(如Q235鋼、鍍鋅層厚度)和節點設計(如抗震鉸鏈、加固件)要求不同。安裝方式差異:
管道常用管夾或弧形夾具固定;
風管可能需要側向支撐或吊架;
橋架需適配槽式/梯式結構。
這些差異會導致配件和安裝成本不同。規范要求:
不同系統(如GB 50981-2014《建筑機電工程抗震設計規范》)對各類支架的間距、抗震節點設計有具體規定,影響報價。- 2. 同類型支架的主材費是否相同?
不一定相同,主材費受以下因素影響:
管徑/尺寸:
大管徑(如DN200)比小管徑(如DN50)需要更厚的鋼材和更強的固定件,成本更高。材質要求:
消防管道可能需防火涂料,腐蝕環境需不銹鋼材質,而普通水管僅需鍍鋅鋼。抗震等級:
高烈度區(如8度抗震)需增加斜撐或減震器,導致成本差異。品牌與工藝:
不同廠家的加工精度、鍍鋅工藝(如熱浸鍍鋅與冷鍍鋅)也會影響價格。- 3. 組合型抗震支架的價格是否取決于最大管徑?
不完全取決于最大管徑,需綜合以下因素:
荷載疊加:
組合支架需承載所有管線的總荷載(如風管+水管+橋架),需計算綜合受力后設計支架規格,可能比單一最大管徑要求更高。結構復雜性:
多管線交叉時,需增加橫擔、C型槽鋼或抗震斜撐,這些附加件會顯著影響價格。空間布置:
管線間距、層高限制可能要求定制支架,而非標準件。- 詢價建議
明確參數:
提供各管線的管徑/尺寸、材質、重量、抗震設防烈度;
說明是否為組合支架及管線排布圖(避免口頭描述誤差)。
分項報價:
要求供應商按管道、風管、橋架分別列明主材費、配件費、安裝費;
組合支架需提供荷載計算書,確認是否滿足規范。
對比案例:
單管支架(如DN150水管)報價可能為¥80-120/套;
組合支架(水管+風管+橋架)可能達¥300-500/套,具體需根據設計確認。
- 總結
抗震支架的報價需根據類型、荷載、材質、抗震等級綜合評估,不可簡單以管徑判斷。專業供應商會根據力學驗算提供方案,避免因低價投標導致安全隱患。
2025-05-23 10:26:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看