qianfei 2010-09-23 16:05:22 | 湖南省 其他專業 | 4009查看 5回答
梁以剪力墻為支座時,梁的鋼筋應該怎么錨入剪力墻內?
梁以剪力墻為支座時,梁的鋼筋應該怎么錨入剪力墻內?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
用戶您好,感謝您對廣聯達軟件的支持!對于梁和墻相互支座關系的問題確實在平法里頭沒有明確的說明,對于廣聯達軟件目前所采用的計算而已:1.梁和墻垂直相交,則是墻的對邊+15*d;2對于梁和墻平行相交就是直錨。
2010-09-26 21:10:16
-
1、框架梁落在剪力墻上已經逾越了《混凝土結構設計規范》的研究范圍,《混凝土結構設計規范》中【框架結構】研究的是框架梁以框架柱為支座的內容,這種形式需要設計者給出具體的節點構造(平法中沒有這個節點,原則上此處應設置端柱或扶壁柱)。 2、這個節點的傳統算法是框架梁伸入(與其平行的)剪力墻一個Lae,見《高規》第7.1.11條(內容是“應可靠錨固”)和08G101-11圖集第51頁。 3、軟件不同畫法結果不同,如需框架梁伸入剪力墻取Lae,則應將框架梁畫至暗柱外邊(二者剛剛擦邊接觸),墻身也畫到這個位置(即墻身與框架梁也是剛剛擦邊接觸,如果是轉角墻只需畫至轉角中點即可)。如需框架梁以暗柱為支座,則將框架梁畫至暗柱中點(梁墻垂直的情況只能是伸至對邊扣減保護層再彎折15d,平直段不足0.4Lae的屬于設計問題)。 4、即將發行的G101-T1《平法特殊構件-1》圖集將規定以剪力墻為支座的梁為【弱連梁】(梁墻平行且梁跨高比大于5,跨高比小于5的即是連梁)和【墻支梁】(梁墻垂直),并給出具體的節點詳圖。
2010-09-24 10:13:53
-
梁以剪力墻為支座 梁鋼筋能直錨的 則直冒 LAE 不能直冒的 就伸到墻對面減去一個保護層厚度 在加上一個15D的彎折 可看一下03G101-1 54頁----60頁
2010-09-23 16:31:58
-
直錨在墻內。一個錨固長。
2010-09-23 16:07:52
-
你好:是的應該是直錨入到墻內,如果是垂直在墻內就難說了,因為一般的墻寬都不夠,0.4LAE。
2010-09-23 16:10:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看