青 2010-09-22 03:27:54 | 廣東省 其他專業 | 20459查看 5回答
電纜電線ZR-BVV(3*10)是什么意思?
ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯絕緣導線嗎???是不是一根10mm2的電纜里面的三條銅芯,,還有算錢的時候是算一個電纜的錢還是算三根呢,,問題補充:ZR-YJV(3x16)還有這樣是什么意思??? 上面的BVV還有這里的YJV分別是什么意思,還有能不能告訴我怎樣套定額,應該注意哪些項
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納ZR-BVV(3*10),3條10mm2單芯阻燃雙層絕緣的銅芯導線。按管內穿線或線槽布線套相應規格的動力線路銅芯絕緣導線的定額。工程量為單線長度乘以3 ZR-YJV(3x16),三芯16mm2阻燃交聯絕緣銅芯電纜。按銅芯電力電纜35mm2以內定額。工程量為單線長度。 BVV:B-銅芯導線,第一個V-聚氯乙烯外層絕緣,第二個V-聚氯乙烯內層絕緣 YJV:YJ-交聯聚乙烯絕緣,V-聚氯乙烯絕緣 如果是多芯護套線的話,型號是BVVB或RVV
2010-09-24 14:35:26
-
1、ZR-BVV(3*10)是阻燃銅芯護套線,三芯10mm2,套護套線相關定額子目,工程量按單根長度計算。 2、ZR-YJV(3x16)是交聯聚乙烯阻燃電纜,三芯16mm2,套電纜相關定額子目,工程量按單根長度計算。
2010-09-22 09:46:02
-
1、是阻燃銅芯電纜,三芯10mm2 2、ZR-YJV(3x16)是交聯聚乙烯阻燃電纜,三芯16mm2
2010-09-22 07:06:20
-
ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯絕緣電纜,它是一根10mm2的電纜里面的三條銅芯,算錢的時候是算一個電纜的錢不是算三根電線錢的。 ZR-YJV(3x16)還有這樣是什么意思??? 上面的BVV還有這里的YJV分別是銅芯線,你就可以套“電纜敷設”定額中的有關子目,應該注意的事項一是要套電纜,不要套電線,二是套定額時注意它的截面大小,三是電纜的敷設方式,敷設方式不同套定額子目也是不一樣的。
2010-09-22 06:14:22
-
ZR-BVV(3*10)是阻燃-聚氯乙烯絕緣電纜,它是A由3根10mm2的電線組成1根電纜,計量的時候按1根來算 套定額時套電纜敷設及電纜頭制作安裝
2010-09-22 07:07:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看