柱上變壓器接地網線示意圖
各位老師,柱上變壓器接地網線示意圖如下,有些看不懂。1、工作接地網和保護接地網是一個東西,還是分別又一個接地網?如果是同一個,上下兩部分之間的距離標注:>5000是什么意思?2、北京21消耗量定額柱上變壓器安裝工作內容包含接地,是不是圖中的接地工作內容已經包含在了變壓器安裝定額里?謝謝回答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
截圖中的接地極、接地線,需要分別計算。
變壓器安裝含變壓器與接地網之間的(接地)連接。不用另行計算。
2025-05-07 16:22:05
-
這個圖的右邊不是有解釋說明嗎?保護接地網和工作接地網是一個東西,>5000就是這塊的長度大于五米,這他這不是給出了比例嗎,量一下比例沒問題的話,你再量一下>5000那塊的長度就是正確長度了。長度一般不用自己算,右側給出了材料表,按量表列清單。
2025-05-15 11:18:09