女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 03G101剪力墻

    03G101中41頁有個柱及小墻肢加密區高度,小墻肢是指那部分啊,說是墻肢小于墻厚3倍的剪力墻,那和剪力墻相連的L行柱不連剪力墻的另一邊算不算是小墻肢?。? 暗柱,轉角柱除算搭接加密區以外,是不是和框架柱一樣還算樓層上下的500mm加密區啊?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好 1.03G101中41頁有個柱及小墻肢加密區高度,小墻肢是指那部分啊,說是墻肢小于墻厚3倍的剪力墻,那和剪力墻相連的L行柱不連剪力墻的另一邊算不算是小墻肢?。? 答: 暗柱是屬于剪力墻的一部分,只要符合墻肢小于墻厚3倍就算小墻肢。 暗柱,轉角柱除算搭接加密區以外,是不是和框架柱一樣還算樓層上下的500mm加密區啊? 答:暗柱,轉角柱除算搭接加密區以外,按暗柱給出箍筋間距計算,不再計算任何加密。 3.暗柱縱向搭接范圍內箍筋間距按40頁第二條,我是想問一下,暗柱有沒有那個上下500的加密區啊 答:暗柱箍筋不計算上下500的加密區。

    2010-09-19 11:32:46 

  • 仔細看一下圖集上說的 圖紙這一頁說的小墻肢是指的獨立墻肢 暗柱是屬于剪力墻的一部分 按03G101-1P48第一條,除端柱及小墻肢外,其他的煎力墻暗柱箍筋均按設計的間距施工。一般情況下,暗柱箍筋是不用加密的

    墻厚

    加密區

    2010-09-19 10:30:32 

  • 03G101中41頁有個柱及小墻肢加密區高度,是墻肢小于墻厚3倍的剪力墻.。那和剪力墻相連的L行柱不連剪力墻的另一邊算不算是小墻肢---符合小于3倍條件就算。 暗柱,轉角柱除算搭接加密區以外,是和框架柱一樣還算樓層上下的500mm加密區。