  • 梁的支座問題

    一個多跨梁,中間經過剪力墻(剪力墻兩端是暗柱),自動識別后兩端暗柱都成了梁的支座。問:1、梁的支座應該是暗柱還是剪力墻中間的墻體(如是暗柱,設置哪一端暗柱為準?)?2、想設置中間的墻體為梁的支座,選擇設置支座對梁支座進行設置時,出現“該圖元沒有與當前梁相交或相交角度太小,不能為支座”,剪力墻是按層高設置的,怎么回事?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,只能以暗柱為支座,從算量上講設置哪個暗柱對算量是沒有影響的,剪力墻雖然可以成為梁的支座,但是在軟件中與梁平行的剪力墻是不能被設置為支座的,就如你的錯誤提示。垂直的才可以

    2010-09-15 10:06:48 

  • 要以暗柱為支座。

    2010-09-15 10:26:15 

  • 梁的支座應該是暗柱,你可以通過刪除梁支座,刪除墻的支座。

    2010-09-15 10:05:59 