關于剪力墻深入暗柱錨固問題
我畫了很多次那個錨固還是凈長加彎折·我也看了節點構造是對的··是深入LAE···為什么算出來還是不行?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你們說的太復雜了,其實就要規范,剪力墻的水平鋼筋伸入暗柱里面,深入長度為15d,這是圖集規范。
2010-09-19 14:08:20
-
你的問題曾我試過了,如果剪力墻兩邊畫的是(暗柱)的話,不管暗柱多長,剪力墻都伸到暗柱邊上加彎折,如果剪力墻兩頭是端柱或柱的話,就是剪力墻凈長加錨固,你可以試試。
2010-09-21 15:07:39
-
應該是凈長加錨固
2010-09-14 21:49:05
-
你好:沒有聽明白你說的是什么,剪力墻的水平筋怎么會從暗柱邊算錨固呢,它應該是伸至端部加15D的彎鉤,規范和平法要求就是這樣的,請看一下圖集中的做法吧。
2010-09-14 21:51:34
-
你設置的剪力墻類型不對吧
2010-09-14 21:29:38
-
剪力墻只有下邊的基礎是支座,暗柱、暗梁等是剪力墻的加強邊,他們都是剪力墻的一部分,墻身水平筋這些位置不存在錨固的說法(詳圖集說明:剪力墻包括剪力墻墻柱、剪力墻墻身和剪力墻墻梁)。 水平筋除了遇到構造端柱以外都要頂到頭彎折15d。 水平筋遇到構造端柱能夠直錨可以不用彎折(端柱是框剪結構里框架柱與剪力墻重疊而產生的構件,受力需要兼顧滿足框架結構中的框架柱與剪力墻結構中的暗柱)。 詳細內容查看03G101-1圖集第47頁。 問:那畫圖時是不是把剪力墻畫到暗柱邊?不然鋼筋不會計算那么長? 畫到上邊軸線位置,方便導入圖形后的處理。就鋼筋而言,實際上畫進暗柱哪個位置都一樣,軟件可自己識別,鋼筋量不受影響。 所以,你上述的那種說法是不太正確的吧,你在仔細看看
2010-09-14 21:52:16