匿名用戶 2010-09-13 18:39:23 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 2415查看 10回答
溫度筋怎么是不帶彎鉤的?
溫度筋怎么是不帶彎鉤的?問題補充:應該是分布筋不帶彎鉤,溫度筋很多設計都加彎鉤,要是為一級鋼?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果沒有特殊要求,按軟件默認的值計算就行了.
2010-09-13 19:38:25
-
依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋. 溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,并與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固 溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示: 溫度筋的長度=凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長+2*搭接(計算設置中所設定的搭接長度) 溫度筋的根數= (凈跨-兩側負筋伸入板內的凈長)/溫度筋的布置間距+1
2010-09-13 20:34:26
-
溫度筋螺紋鋼不帶彎鉤的。只有一級鋼帶彎鉤。
2010-09-13 18:40:50
-
溫度筋本來就是不帶彎鉤的,它只起到防裂的作用,
2010-09-13 18:43:26
-
溫度筋怎么是不帶彎鉤的? 答;溫度筋和分布鋼筋是相同的,一般在工程中鋼筋是不帶彎勾的,如果帶彎勾時,你可以直接通過鋼筋軟件中的計算規則進行設置處理,如下圖所示:
2010-09-13 19:12:43
-
因為它不以受力為主,只是防止拉裂,所以沒有彎鉤
2010-09-13 18:40:11
-
是不帶彎鉤的,溫度筋只需要與板負筋兩端各搭接150mm即可
2010-09-13 18:40:18
-
溫度筋同分布筋一樣,同樣不帶彎勾。
2010-09-13 18:56:04
-
應該是分布筋不帶彎鉤,溫度筋很多設計都加彎鉤,要是為一級鋼? 你就看設計圖紙給的 設計者根據設計的計算 如果需要帶彎鉤 圖紙上就能有標注
2010-09-13 19:26:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看