  • 鋼筋2009里剪力墻約束邊緣構件剪力墻垂直鋼筋軟件會少算嗎?

    約束邊緣構件擴展部位拉筋為A10@100,剪力墻墻身鋼筋為水平A12@150垂直A12@200,拉筋A(yù)6@450*600,擴展部位剪力墻垂直分布筋根數如何計算?

    問題補充:在柱截面里選擇了約束邊緣的構件截面,圖紙給出的暗柱垂直筋是核心區里的,擴展區的垂直筋應該是剪力墻的垂直分布筋,但現在問題是擴展區圖紙給出的拉筋間距是100,而剪力墻的垂直分布筋是200,軟件計算剪力墻垂直筋根數是按200計的,擴展區的根數就會算少了

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    擴展部位剪力墻垂直分布筋根數按[(擴展長度-s/2)/S+1]*排數直接輸入鎖依附的暗柱中,擴展部位拉筋A(yù)10@100(或箍筋)在其他箍筋中輸入。

    2010-09-13 14:20:57 

  • 用端柱單獨計算

    2010-09-13 14:16:28 

  • 在繪制柱時不應將擴展部位剪力墻繪制到柱的截面之內。擴展部位剪力墻拉筋為A10@100在柱的其他箍筋里輸入即可。這樣就不會影響擴展部位剪力墻垂直分布筋根數的計算了。

    2010-09-13 14:17:14 

  • 擴展部位,就是暗柱或端柱。用暗柱或端柱定義畫。

    2010-09-13 14:17:55 

  • 你好!只要你輸入的値是正確的,軟件計算是不會少的。

    2010-09-13 14:18:08 