  • 安裝算量問題

    電氣中埋管進入第一個單體的總配電箱,這段預埋管的長度如何計算。是按圖中測量呢,還是直接不予計算,我們是施工單位。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電氣中埋管進入第一個單體的總配電箱,這段預埋管的長度需要計算,保護管通常計算到出墻的位置要具體分析:當一層外墻有散水時,要計到出散水坡位置;當一層有陽臺時,要計到出陽臺位置;當一層外有臺階時,要計到出臺階位置;具體地講就是在施工時要注意到一層是否有障礙物,一定要考慮到室外電纜或電線是否能直接進保護管,一定要排除要破壞建筑物才能進電纜保護管的情況。 保護管進配電箱的標高要用配電箱的底標高減室外保護管的中心標高,這樣才能工作量不至于漏算,當是進第一個配電柜時,保護管考慮出室內地面50mm.因為配電柜?0mm槽鋼支座,這樣便于施工,工作量也不要漏算; 當進戶是無縫鋼管電纜保護管時,要考慮加強級防腐或者是一般防腐的工作量;挖填土的工作量,還要注意是否使用無縫鋼管大彎頭,若用要注意材料價格的換算;

    2010-09-11 10:10:40 

  • 先根據圖紙上的線路走向,從外墻邊量出到配電箱的水平距離,再根據系統圖上的標高,計算出豎向的長度,這個是需要計算的

    2010-09-11 08:59:45 

  • 這個應該是室外電纜的算法 應該是按著圖紙計算的

    2010-09-11 09:09:20 

  • 電氣中埋管進入第一個單體的總配電箱,這段預埋管的長度 按圖紙尺寸計算。 圖紙如果標注了戶外長度,就按標注計算,如果沒標注,一般是從外墻皮往外計算1.5米的長度。

    2010-09-11 09:00:30 

  • 電氣中埋管進入第一個單體的總配電箱,這段預埋管的長度需要計算,保護管通常是計算到出墻一米的位置;