OXYGEN 2025-03-11 09:20:21 | 北京市 安裝 | 242查看 4回答
首層商業做噴淋濕式系統嗎,噴淋管道還需要做保溫嗎?
首層商業做噴淋濕式系統,商業部分是有做采暖的,這種情況下噴淋管道還需要做保溫嗎?設計說明沒有明確
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要看設計,設計沒有說明不用保溫
回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務
2025-03-11 09:21:21
-
濕式系統因管道內長期充水,在存在低溫風險的環境中需考慮防凍保溫措施?。但若商業區域整體處于采暖環境(室內溫度≥5℃),且管道完全位于采暖覆蓋范圍內,可不進行保溫?
2025-03-11 09:22:23
-
室內可不用保溫
2025-03-11 11:32:14
-
采暖房間內的噴淋管道,不需要保溫(有采暖),也不需要做防結露保溫(非流動水)
2025-03-12 09:03:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看