高山流水 2010-09-07 17:09:05 | 廣東省 安裝算量GQI | 2262查看 5回答
電氣工程如何計量配管和電線的電纜工程量
1、做電氣安裝時,經常只有配電房的位置,沒有配電房內部的配電柜布置圖,如何計量從配電房出來的電線電纜的工程量; 2、用回路識別電氣管線時,在配電箱聯管時,配電箱連接管失位,如何處理!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、做電氣安裝時,經常只有配電房的位置,沒有配電房內部的配電柜布置圖,如何計量從配電房出來的電線電纜的工程量; 答:這個真的只能自己手算! 2、用回路識別電氣管線時,在配電箱聯管時,配電箱連接管失位,如何處理! 答:這個要看你的配電箱識別正確了沒有,要按照正確的步驟走,還有可能是圖紙的問題,具體在這里看不到圖紙沒有辦法具體解說,可以聯系廣聯達當?shù)胤止荆抢镉邪惭b算量專員,可以解決你的問題!
2010-09-14 10:28:52
-
1、做電氣安裝時,經常只有配電房的位置,沒有配電房內部的配電柜布置圖,如何計量從配電房出來的電線電纜的工程量; 需要圖紙或者咨詢技術人員, 2、用回路識別電氣管線時,在配電箱聯管時,配電箱連接管失位,如何處理! 自行補畫上;
2010-09-07 19:17:25
-
1、一般配電柜要有平面布置圖的,如果沒有,只有一臺柜子看土建上有沒有與之對應的預埋鐵件,都不能確定,就只能和設計人員或者甲方溝通確定位置。 2、配電箱連管失敗可以手畫電線管到配電箱的位置,管線就會自動連上了。
2010-09-09 16:41:49
-
第一條:這是因為設計工程師為了簡化設計,具體回路肯定要根據電氣系統圖計算,平面圖中根據電纜溝,電纜橋架走向計算。 第二條:我也沒遇到過
2010-09-09 16:28:50
-
1、做電氣安裝時,經常只有配電房的位置,沒有配電房內部的配電柜布置圖,如何計量從配電房出來的電線電纜的工程量; 2、用回路識別電氣管線時,在配電箱聯管時,配電箱連接管失位,如何處理! 答:1、根據專業常識和實際平面尺寸預布置;按照規定計取盤柜預留。 2、要預先修改CAD圖紙
2010-09-09 10:37:18
-
廣聯達安裝算量的配管會總工程量如何區分暗敷和明敷
用廣聯達繪制電氣工程的時候,配管只有匯總工程量,但清單要求區分明敷和暗敷,廣聯達如何操作才能將兩者的工程量區分?
-
GQI2019中電氣電線電纜工程量明細報表預覽中數據錯誤怎么解決?
在一份電氣工程中,匯總計算后,查看工程量明細來分清每條回路的電線電纜工程量。但是每次匯總查看都能找到錯誤的??不禁開始懷疑匯總出來的總量是不是也是錯的???
-
圖紙中用來控制LED燈帶的“350w/24”開關電源,尺寸500*400*150
此開關電源的安裝高度是多少呢,關系到配管配線垂直方向的工程量!??!ZR-RVV到底是電纜還是電線?
-
計算工程量的時候,請問豎向部分,電線電纜連接設備的垂直長度需要乘以2嗎?一下一上。還是直接安裝設備的高度計算。那么相應的配管呢?
-
在廣聯達BIM安裝計量智能化中,一管共線(WC+D)如何分別回到機柜和配電箱,注:不可使用橋架配線,不方便后期反查工程量,且工作量極大。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看