喜聞樂見. 2025-02-25 19:34:00 | 北京市 土建 | 278查看 1回答
山東2016定額腳手架問題
2016山東定額什么情況下計滿堂腳手架,什么情況計外腳手架,里腳手架,鋼結構廠房是計滿堂腳手架還是基礎、墻體分別計算腳手架,很迷茫,求解,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室內腳手架高度大于3.6m的時候計算滿堂腳手架
框架柱、單梁要計算外腳手架,內墻砌體計算內腳手架
外圍護的外腳手架是正常的建筑物都要計算的,但鋼結構廠房不計,因為鋼結構部分不計腳手架的
鋼結構廠房是計算基礎柱和砌體腳手架
2025-02-25 19:59:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看