Catcher月城 2025-02-15 16:29:28 | 云南省 安裝預算結算計價軟件GCCP | 302查看 1回答
關于送配電系統調試的問題咨詢
一、說明:輸配電裝置系統調試中電壓等級小于或等于1kV的定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路(包括照明供電回路);從配電箱直接至電動機的供電回路已經包括在電動機的負載系統調試定額內。
凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括刀開關、保險器),均按照調試系統計算。移動電器和以插座連接的家電設備不計算調試費用。輸配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、絕緣耐壓試驗等調試,工作。橋形接線回路中的斷路器、母線分段接線回路中斷路器均作為獨立的供電系統計算。配電箱內只有開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
二、工程量計算規則:輸配電設備系統調試是按照一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則按照兩個系統計算。
三、問題:詳見附件截圖,孩配電箱直接由配電室引過來。配電箱有多個回路,直接連接風機、水力模塊的回路已計取“電機檢查接線”和“電機調試“定額,那么現在想要計取“輸配電裝置系統”定額,因?yàn)檫€有其他回路為照明插座回路,請問是否可以再計取呢?如果可以記錄,那該配電箱是不是只可以計取一個“輸配電裝置系統”,而不能按照明插座回路數計取(7回路)。
《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》也有相關描述,請各位專家?guī)兔ψ鲆粋€(gè)全面解答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不能計取,因為配電箱中無可調元器件。
電機接線檢查也不能套,因為接劲銠z查是說拆開電機內部檢查繞組情況。
電機調試內容也包含一次回路二次回路的調試,實際上根本不會做。
另外最重要的一點是如果計取調試的話你要出調試報告,調試報告必須有電力修試資質的單位出具。
這是嚴格按照定額來計取的,實際中很多人都不清楚就全計取了。
2025-02-16 10:27:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看