默默 2025-02-14 10:25:10 | 廣東省 安裝 | 175查看 1回答
如何區分室外埋地消防加壓管及室外埋地消防管
說明中:室外消火栓系統:室外消防用水量按廠區消防用水量最大的建筑物計算,用水量為(35)L/S,火災持續時間按(3)h.由消防水池加壓供水,廠區內成(環)狀布置,其供水壓力為(0.50 )MPa,管網上設有可供本工程利用的室外消火栓(多)個,消火栓間距不大于120m,并設置消防取水口。
由于管材表中室外埋地消防管采用鋼絲網骨架PE復合管;室外埋地消防加壓管采用加強防腐鋼管;該項目室外消防是否為加壓管。如何判斷?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個需要看圖紙,一般加壓管是指水泵房出來的管,普通埋地消防管是市政直供水管,
2025-02-14 10:46:32