電氣問題
1.電纜鋪設,多大規格以上的需加電纜終端頭制作安裝? 2.選用PVC管做電纜保護管,套定額需套接線箱安裝項嗎?這項的工程量是以個為單位的,工程量如何計算? 3.接地裝置如何計算工程量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電纜鋪設,多大規格以上的需加電纜終端頭制作安裝? 一般16以上的電纜均需要制作電纜終端頭; 2.選用PVC管做電纜保護管,套定額需套接線箱安裝項嗎?這項的工程量是以個為單位的,工程量如何計算? 以個計算的查個就可以了 3.接地裝置如何計算工程量? 按照延長米計算;
2010-09-03 09:32:07
-
1.電纜鋪設,多大規格以上的需加電纜終端頭制作安裝? 答:都要套,因為電纜頭制作安裝子目含接線的工作內容,但套的子目不同,10平方(含)以上可套熱縮頭,以下的套簡單干包頭就行 2.選用PVC管做電纜保護管,套定額需套接線箱安裝項嗎?這項的工程量是以個為單位的,工程量如何計算? 接線箱接實際發生計算 3.接地裝置如何計算工程量? 你可以看一下接地裝置的定額子目,對照一下,你的工程有的項目就計算,沒有的,就不用算了
2010-09-03 11:30:25
-
你是北京的吧 無語 更正一樓 電纜頭是35以上算電纜頭 一根電纜兩個頭算
2010-09-03 15:12:34