李麗娟 2010-09-02 13:56:21 | 四川省 其他專業 | 403查看 4回答
請問縱筋計算結果的得來?
我在計算下柱墩鋼筋時候,設置的底面截面尺寸是3000*3000,保護層40,可是在編輯鋼筋中看到計算式中水平尺寸是2967,請問2967是怎么得來的? 公式描述是這樣的:節點內長度+斜長+水平長度+斜長+節點內長度。節點內的長度和斜長都沒有問題,可是我不懂水平尺寸是怎么得來的,別的不放坡的下柱墩計算出來是3000-兩保護層=2920,可是這個放了坡的為什么就不是呢? 感謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為终式由放坡角度?,鋼筋的保護層是40,鋼筋是按照離基底40的高度布置的,那鋼筋端頭到柱墩底面其中一端的距離肯定是小于保護層的,2967=3000—tg1/2坡角*40*2。 是對的2967=3000—tg45/2*40*2
2010-09-02 14:14:25
-
這個放了坡的,斜長要增加了啊。--還是考慮的斜長。 ---其實這點小問題,完全沒有必要揪住不放。要寬宏大量,你大人大量啊
2010-09-02 14:00:56
-
計算出來的尺寸都是根據你的輸入而得來的,查查你輸入的尺寸。
2010-09-02 14:02:51
-
這個你要把具體的形式和計算的結果參數截圖上來才好幫助你解決問題還有就是你的鋼筋直徑以及混凝土標號和抗震等級都會影響鋼筋計算結果的
2010-09-02 14:37:00
-
請問這種樓梯的梯梁端上部縱筋和梯板下部縱筋怎么計算啊?謝謝!
請問這種樓梯的梯梁端上部縱筋和梯板下部縱筋怎么計算???我看了下鋼筋圖集沒咋看懂,麻煩大家把公式給我列下,謝謝??!
-
請問一下b邊一側中部筋與縱筋,角筋的關系?計算規則是怎樣的?是不是有公式可以遵循?謝謝哈!
-
我設的基礎柱,參數檢查正確,計算結果怎么是結果小于0, 計算式750-1020-20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看