女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜橋架防火堵洞

    請問什么情況下的電纜橋架要有防火堵洞?防火枕的含量一般怎么確定? 謝謝各位了!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電纜橋架在穿越配電室、防火墻、各層樓板時,都需要防火堵洞。 按防火堵洞的寬度*高度的立方米算量,見華北標圖集92DQ5-1(2005)版155頁、159頁。

    2010-09-02 11:10:03 

  • 應該是在安裝的定額中有含量了

    2010-09-02 10:53:47 

  • 圖紙設(shè)計要求及防火等級要求高的工程需要做防火堵洞

    2010-09-02 10:58:13 

  • 一般按要求穿樓板、墻體等部位的需要做防火封堵,防火堵料的含量按立方計算!

    2010-09-02 14:02:40 