1653370967 2025-01-09 20:35:54 | 廣西壯族自治區 土建土建計量GTJ | 143查看 4回答
求助一層門窗過梁問題
如圖所示,我的一層是廚房來的。一層有個別窗子長度超過4m了,圖紙給的表格最大的過梁凈跨才4m,那我這個4.8m的窗的過梁應該怎么布置呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
會審設計圖時提出,由設計員回答。一般是要按框架梁處理的了。
2025-01-09 20:40:47
-
你看一下立面,正常這樣外墻的窗是到梁底的,不需要布置過梁的
2025-01-09 20:41:03
-
洞口寬度超出過梁表里的尺寸后,圖紙應該會給出處理的方式的,用其它梁處理,沒有時建議咨詢一下設計人員
2025-01-09 20:42:04
-
先按最大的設置,后再咨詢設計
2025-01-10 11:20:13
-
關于一層內多跑樓梯計算問題
圖1、2是廣西定額關于樓梯工程量的計算。圖2是實際施工的樓梯,請問圖2中首層的樓梯工程量該怎么計算?謝謝
-
請問為什么同一樓層有6個過梁無法生成,并且顯示那6個門窗 梁與門窗洞布置重疊
-
外墻壓入一層耐堿玻璃纖維網人工系數問題
5厚干粉類聚合物水泥防水砂漿,外墻壓入一層耐堿玻璃纖維網,如果套墻面掛網,根據定額計算規則,需要外墻抹灰乘以1.3的人工系數嗎?
-
關于一層內多跑樓梯計算工程量的問題
圖1、2是廣西定額關于樓梯工程量的計算。圖2是實際施工的樓梯,請問圖2中首層的樓梯工程量該怎么計算?謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看