  • KZ搭接區域鋼筋計算?

    柱三級抗震,焊接連接,砼C30,請問一下這個搭接區域的鋼筋加密,為什么是2.3*10*20呢,2.3和10是什么,20可以理解成柱縱筋直徑,為啥后面的5*D用的又是18的直徑呢?按理說焊接連接的話搭接區域應該是max(35d和500),軟件的計算我就看不明白了,請大神指點。鋼筋計

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    后面的5*D是箍筋間距砼

    2025-01-09 16:38:08 

  • 2.3倍的搭接長度范圍內箍筋加密計算的

    5*D與100之間取小值計算的

    首次提交 2025-01-09 16:34:31  最近修改2025-01-09 16:35:50 (修改過1次)

  • 綁扎搭接,加密間距就是5D和100取大值

    2025-01-09 16:34:58 