  • 火災自動報警系統(tǒng)電線怎么連接器具

    如果感煙探測器是吸頂安裝,信號線是需要從探測器進線再出線嗎,如果是的話,是需要兩根配管嗎配管

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是這樣布線,但不需要立管,吸頂安裝,線在頂部接線盒里進出。

    2025-01-03 12:54:15 

  • 你畫的對

    2025-01-03 13:20:27 

  • 圖中畫的報警回路接煙感的示意圖是對的,應該報警回路是一根管內(nèi)部穿4根線,2根電源線,2根總線。

    2025-01-03 13:49:17 

  • 是這樣布線的