請問這板配筋圖紙該怎樣理解,謝謝
板鋼筋的左下角標有:5.圖中未表示配筋的板:單向板受力底筋配[8@200,雙向板底筋雙向配[8@200,面筋配[8@200,伸入鄰跨的。長度為相鄰兩跨較長短向跨的L/4跨長。 在原位標注上有些板是標注雙層雙向的,有些是標單層雙向的,有些標注一個方向的底筋(非挑板),我不明白它的意思是完全沒有標注的才按上面所說的來配筋,還是有標注的就用標注的鋼筋替換掉上面所說的,然后其他的按統(tǒng)一的雙層雙向來配呢?還有,上面“長度為相鄰兩跨較長短向跨的L/4跨長”該怎樣畫呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納A按配筋平面圖布置。有的板沒畫,是有編號的,即表示與那塊板一樣??蓮木幪柹险页鰜恚_定。 上面“長度為相鄰兩跨較長短向跨的L/4跨長”---是指負筋,它的長度是相鄰兩跨較長短向跨的L/4跨長。 所說的負筋是包括該板面通長之后再伸過去相鄰板的跨板負筋。說到板編號,有些同編號的板什么都沒標,應該就按它所說的了,但有些編號的板是已經有負筋在上面的了,不要加默認面筋。在圖紙上怎樣區(qū)分單向板跟雙向板---長度大于寬度2倍以上的是單向板。否則是雙向板。
2010-08-31 09:47:46
-
按完全沒有標注的按它的說明標注。 意思是說負筋每邊按照長跨的L/4跨長布置。
2010-08-31 09:39:22
-
應該是針對完全沒有配筋的情況來說的?。?/div>
2010-08-31 09:51:11
可以找編號,編號一樣表示板的配筋一樣,負筋每邊按照長跨的L/4跨長布置2010-08-31 09:56:28