女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問這是什么意思

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這是混凝土板內敷設線管的嚴格要求。
    1、線管必須在底筋之上

    2、線管交叉需要水瓶連接器

    3、線管交叉禁止三層及以上

    4、線管敷設距兩邊水平居要保證在150mm以上

    5、線管敷設必須保證上下層混凝土厚度不得小于25mm

    首次提交 2024-12-27 09:09:22  最近修改2024-12-27 09:13:42 (修改過1次)