咚噠噠 2024-12-24 16:08:46 | 北京市 安裝預算計價軟件GCCP | 732查看 3回答
光纖熔接如何確定工程量(北京定額)
光纖熔接如何確定工程量:例如1根48芯光纖,一端需要熔接,定額2-56中以芯為單位,請問此處清單工程量應該為48么? 如果有依據,請附一下依據,十分感謝!(定額中一般材料含有尾纖的量,是否合適?)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是兩端需要熔纖,工程量為96
2024-12-24 16:10:18
-
光纖熔接需要看兩端連接的設備是否需要熔接,一般都需要熔接連接到光纖配線架上,所以要計算兩端,1根48芯的光纖每一端都需要熔接,光纖熔接是一芯一芯的溶接,不是整根整根的熔接,這個依據就是光纖連接定額的工作內容以及以芯為單位;定額中有尾纖的量,這個是定額規定的,沒有合不合適的說法
2024-12-24 16:56:49
-
光纜成端,需要與尾纖熔接。才能與設備或配線架連接。(就象電纜要做電纜頭才能與設備或電動機連接一樣)
熔接的工程量是48*2,尾纖的工程量也是48*2
首次提交 2024-12-25 10:13:08 最近修改2024-12-25 10:15:15 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看