-
匿名用戶 2010-08-30 15:20:52 | 廣東省 其他專業 | 866查看 4回答
柱子問題
1.柱子位置有必要在屬性里注明:邊柱、角柱、中柱嗎?按默認,會影響鋼筋量嗎? 2.柱子配筋是這樣的,KZ1 SC=B(2,2) 600*600 J1=2C25,J2=2C20,J3=2C20 A8-100/200 J1肯定是單側配筋,在軟件里輸入4C25,但我想知道,J2、J3是否與J1一樣單側配筋呢?還有箍筋肢數? 請各位朋友幫我解答,謝謝,祝好!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.不需要。只是頂層柱畫好后(墻必須畫上后)進行“識別邊角柱”。識別后不同位置的柱鋼筋計算結果不同,既錨固長度不同。 2.柱子配筋是這樣的,KZ1 SC=B(2,2) 600*600 J1=2C25,J2=2C20,J3=2C20 A8-100/200 這種柱的注寫方式不是平法的表示方式,不好妄加評論,還是直接與設計者溝通。
2010-08-31 09:58:50
-
1、按默認,不會影響鋼筋量 2、全部單側筋
2010-08-30 15:27:10
-
柱子是邊柱 角柱 和中柱,可以在屋面層,自動識別邊角柱處理.
2010-08-30 21:11:09
-
你好:你的柱子標注的方法有點特殊,還是看看圖紙的說明要求吧,不能評猜測。軟件算量只要你把柱子的信息輸入正確就能計算正確,這個沒問題的。
2010-08-30 22:07:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看