  • 風管保溫

    厚度換算厚度因為套的定額按m2考慮,模型出量是體積,這塊該怎么換算面積,是按照風管面積*1.033考慮工程量,還是按模型這塊體積除以厚度換算成m2,這塊差了塊2000m2,還有1.033這個系數在哪里可知曉

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 體積/厚度=保溫面積

    2024-12-20 14:31:54 

  • 按照面積乘以厚度在乘以1.033系數

    回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務

    2024-12-20 14:36:29 

  • {體積÷(厚度×1.033)}÷1.033=保溫面積㎡

    2024-12-20 14:43:28 

  • 系數1.033在定額的工程量計算規則中答疑解惑