隨風 2024-11-30 17:52:32 | 湖南省 土建裝飾預算結算 | 297查看 3回答
清單中鋁合金窗玻璃的厚度變化問題
清單中鋁合金窗玻璃厚度為5mm,實際施工過程中變更為6mm,請問這種情況結算時應重新組價還是進行材料調差比較合適,如果采用材料調差是否也需遵循材料價格漲幅在正負5%以內不調,只調5%以外的部分,還是可以直接計算差值
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
清單是5mm,實際做的6mm,直接在原清單將材料價調整成6mm就可以了!至于你說的材料調差正負5%以內那個是針對5mm的材料價調差的,用不著換成6mm,還進行調差。
2024-11-30 18:39:15
-
是變更重新組價
2024-11-30 18:48:35
-
厚度變了如果有其他的定額就套其他的定額進行重新組價,如果還是這條定額就只調材差,如果在5%以內不調
2024-12-08 22:43:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看