春 2010-08-25 18:16:56 | 北京市 其他專業 | 734查看 7回答
建筑面積問題?
地下一層是商業,但從地下一層出一層時有通風、排風井,在一層平面圖中,畫的有從地下室出來的排風井,請問像這樣的算不算建筑面積?已知排風井的高度大于2.2米,4米長,2.5米寬?請建筑面積專家指點。問題補充:不是的,我的意思是這樣的排風井在算地下一層時肯定計算了,但是在一層他有帽,一層平面圖顯示的有從地下室出來的頂蓋,我問的是在一層平面圖中還算不算從地下室出來的排風井面積?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:當然算建筑面積了。。。。3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2010-08-25 19:29:55
-
排風道應該按自然層計算建筑面積。
2010-08-25 19:39:06
-
現行《建筑工程建筑面積計算規范》(GB / T 50353-2005 )第3.0.15條規定:建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。通風、排風井應按其自然層計算建筑面積。
2010-08-25 18:55:35
-
地下一層是商業,但從地下一層出一層時有通風、排風井,在一層平面圖中,畫的有從地下室出來的排風井,請問像這樣的算不算建筑面積?已知排風井的高度大于2.2米,4米長,2.5米寬?請建筑面積專家指點。 答:不能計算建筑面積的, 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。2010-08-25 18:24:48
-
這個應該按建筑物的自然層計算。
2010-08-25 18:29:04
-
從地下室出來的排風井,均應計算建筑面積
2010-08-25 18:22:04
-
應該計算建筑面積。 建議你仔細閱讀下 2005年的建筑面積計算規定。 3.0.15 建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、通風道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。 3.0.16 雨篷結構的外邊線至外墻結構外邊線的寬度超過2.10m者,應按雨篷結構板的水平投影面積的1/2 計箕。 如果你手頭沒有這個建筑面積規范,你可以在本網站的共享資料里面搜索下,里面就有
2010-08-25 19:26:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看