小趴菜 2024-11-22 16:09:01 | 廣東省 土建施工土建計量GTJ | 436查看 1回答
關于框架柱頂層中間節(jié)點鋼筋錨固問題
1、根據《22G101-1》2-16頁KZ中柱柱頂縱向鋼筋構造,4#大樣當直錨長度≥lae時,柱縱筋是可以伸至頂扣除保護層。
2、根據《18G901-1》2-30~2-31頁框架頂層中間節(jié)點鋼筋排布構造詳圖,柱頂縱筋當截面尺寸滿足直錨長度lag時柱縱筋伸至柱頂直錨。
3、以上兩圖集未明確如出現梁頂平,梁底高差問題,根據《17G101-11 G101》2-15頁,<4頂層框架梁的底標高不相同時,柱縱向鋼筋的錨固長度起算點以梁截面高度小的梁底算起,見圖2.11-2(a)。>
4、柱縱筋為直徑36鋼筋,柱頂交叉梁高分別為2400mm、1000mm,是否應按第3項執(zhí)行或什么其它新規(guī)。
5、GTJ2025是否能自動識別。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應當按照17G圖集解釋計算
2024-11-22 16:38:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看