tanyong826 2010-08-18 08:12:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1316查看 4回答
梯板配筋問題
梯板配筋問題 我樓梯板的配筋如下,請問我的板受力筋一定要伸至板邊再下彎至板底嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答;你可以直接在定義板受力鋼筋時,把板構件的左彎折和右彎折進行輸入為板厚扣除保護層的數值就可以了.直接繪制相應板的受力鋼筋即可.
2010-08-18 10:16:29
-
面筋是必須要彎折的,你的圖片設計要求也包括了下部鋼筋的彎折,那么我建議下部鋼筋也用面筋代替布置,總之按要求計算施工就對了。
2010-08-18 08:18:07
-
是這樣的,如果不伸至板邊彎折板就可能吃不消 板是抗壓構件 受力筋是抗拉構件
2010-08-18 08:18:35
-
按軟件默認的來就行,如果你覺得不合適,可以,點開計算設置,設置一下。
2010-08-18 08:17:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看