匿名用戶 2010-08-16 23:06:38 | 四川省 其他專業 | 684查看 4回答
這個負筋問題
請問1。把屬性定義好后布置的負筋與CAD圖的不一樣。設計的是580。我測量我布置的怎么就是705了呢(如圖1)設計的圖單邊位置也是在支座外邊線啊。這是為什么呢? 2。在鋼筋編輯表里,板負筋的直線長度也是580,但我測量出的是705。為什么呢? 3。板負筋的彎折怎么只有一個是80,另一個彎成了6.25*d。這又是為什么呢 4。分布筋按設計的是A8@200。雖然有“凈長- 起步-起步”但我還是不清楚到底是怎么來的呢?? 謝謝哈?。。。。。。。。?p>
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
因為在單邊標注時,負筋的長度等于實際的標注長度+錨入支座的長度la,在計算設置中可以修改這個數值。
2010-08-17 08:27:31
-
出現彎勾是由于,在工程設置中的計算設置中,將單邊標注的鋼筋,設置為錨固。 如果設置成板厚度-2倍的保護層就同雙邊標注的鋼筋一樣了。 705是包括了支座錨固的直邊的長度。
2010-08-16 23:09:46
-
板負筋按圖紙長度在計算設置內修改
2010-08-16 23:18:24
-
加彎鉤了 一端錨固在梁里面了
2010-08-17 12:28:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看