匿名用戶 2010-08-15 09:29:01 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 4645查看 4回答
PE管套項
一份水利預算 在預算中,其中有一項是室外給水PE管,請問應該怎么套項,它的管件是否含在定額中了呢?像室外這種工程管件要如何記取呢? 室外排水UPVC雙壁波紋管,在給排水工程第二章中只有給水PVC管子目。第一章中有排水排水PVC管,我借用了第一章1-179子目,考慮給水管比排水管承壓力大。雖然套用這個子目,但不是十分明確,請問應該借用哪個子目更合適?無論借用哪個子目,管件應該怎么考慮呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室外給水PE管,可以套用室外塑料管安裝的定額子目項,室外管道一般是不包含管件安裝的,還應該套用管件安裝的定額子目項,給水PE管和管件的價格應該按照實際價格計取; 外排水UPVC雙壁波紋管,不應該套用給水管道的定額子目項,應該套用排水管道的定額子目項,主材按照實際計取。
2010-08-15 09:43:57
-
在預算中,其中有一項是室外給水PE管,請問應該怎么套項,它的管件是否含在定額中了呢?像室外這種工程管件要如何記取呢? 答;PE指的聚乙烯塑料管,你可以直接套用給排水定額中的"室外塑料管"的相應的管徑的定額子目.對于管件已經包括相應的定額子目中了. 室外排水UPVC雙壁波紋管,在給排水工程第二章中只有給水PVC管子目。第一章中有排水排水PVC管,我借用了第一章1-179子目,考慮給水管比排水管承壓力大。雖然套用這個子目,但不是十分明確,請問應該借用哪個子目更合適?無論借用哪個子目,管件應該怎么考慮呢? 答;對于排水管道你可以直接套用"承插式塑料管道"定額子目,對于管件已經包括在相應的定額子目中了.
2010-08-15 09:57:35
-
PE管都是熱風焊,管件和其它管道一樣,只是多了一項法蘭根管件,與法蘭、閥門連接。UPVC雙波管用在排水承插膠接,PVC同PE管大致用處相同只是材質有別。
2010-08-15 09:44:03
-
都套用室外塑料管,修改主材價格!
2010-08-15 09:32:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看