  • 北京電氣工程套用定額問題

    1、廠房6米高,其電纜在頂上走到配電柜、照明線路,有的在5米以下,有的在5米以上,其超過5米還有超高費,其工程量如何進行分割,工程量大,怎么做方便、快捷。 2、配電箱、配電柜回路數超過定額最多的回路數,其人工費方面如何進行調整,多出定額上限1~12回路數不等。 3、電纜測試是一根電纜記取一次嗎。 4、電機調試是如何定義的,電動閥,潛水泵,排風扇能算電機調試嗎。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.在計量時,就將超高部分與不超高部分分開,匯總時也分別匯總,以便計取超高費。沒有捷徑。 2.套用相應定額子目,采用適當系數。(適當是指甲乙雙方都能接受的系數,一般采用多出回路/定額回路*50~70%,僅供參考。) 3.電纜測試是一根電纜記取一次,但1000V以下的電纜不計電纜測試(含1000V)。 4.電機調試:必須是三相電動機。(單相電機就兩根線,接上就行,不用調試。)。