zadey 2010-08-11 17:24:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 689查看 5回答
為什么在GGL2009中基礎主梁中下部鋼筋左支座鋼筋輸入不了
為什么在GGL2009中基礎主梁中下部鋼筋左支座鋼筋輸入不了
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納基礎梁的上部跟下部鋼筋相對于框架梁是相反的,也就是說,按照框架梁的定義,基礎梁時,上部鋼筋在下部輸入,下部鋼筋在上部輸入 我說的是如果按照框架梁輸入 你說的輸入不了是沒有小框框出來還是怎樣?不如你試試在上部看能不能輸入 這樣,如果是下部沒有框出來,而上部支座有的話,那你就在上部輸入 額,主要的問題,你是原位輸入還是平法表格輸入?如果是原位的話,那你改用表格輸入吧
2010-08-11 17:29:25
-
只有上部才有左右支座鋼筋的,基礎中的鋼筋標注是反的,所以你應該在上部輸入。 基礎梁的上下部鋼筋是反著的,所以你要反著輸入。
2010-08-11 17:26:08
-
最好截圖上傳一下,說明具體情況,因為軟件的基礎梁是反著的
2010-08-11 18:10:05
-
1.我想你的基礎梁應該是外伸的,軟件按懸挑的形式考慮,你可以考慮在跨中筋中輸入,計算看一下結果,不對再想其它辦法調整。 2.可以考慮給它找一個支座。
2010-08-11 18:25:14
-
為什么在GGL2009中基礎主梁中下部鋼筋左支座鋼筋輸入不了? 答;你查看一下基礎梁的支座設置的是否有問題,如果有相應的支座時,才可以輸入支座入的鋼筋信息的.
2010-08-12 08:59:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看