匿名用戶 2010-08-11 11:53:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2245查看 6回答
框剪結構中砌體填充墻構造柱的設置
在框剪結構中 哪些地方要設構造柱 說明中只說了水平長度大于5M或端部沒有鋼筋混凝土墻柱時設置 另外 鋼筋混凝土墻或柱與砌體用2A6鋼筋連接怎么設置 砌墻高度每1.5M設置鋼筋砂漿加強帶一道 這該怎么做 內置鋼筋怎么輸人?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在框剪結構中 哪些地方要設構造柱 說明中只說了水平長度大于5M或端部沒有鋼筋混凝土墻柱時設置 1、一般所有的墻體拐角都需要設置 2、單段墻體水平長度大于5米時需要設置 另外 鋼筋混凝土墻或柱與砌體用2A6鋼筋連接怎么設置 在軟件里用”砌體加筋“設置,其實就是拉結筋。 砌墻高度每1.5M設置鋼筋砂漿加強帶一道 這該怎么做 內置鋼筋怎么輸人? 加強帶所起的左右與圈梁相同,繪制時可以直接用圈梁繪制,套價時就套圈梁就可以。內置鋼筋直接用圈梁的縱向鋼筋即可算出來
2010-08-11 14:27:24
-
說明中只說了水平長度大于5M或端部沒有鋼筋混凝土墻柱時設置 ---就按設計說明設置。 另外 鋼筋混凝土墻或柱與砌體用2A6鋼筋連接怎么設置---定義砌體加筋畫上去。 砌墻高度每1.5M設置鋼筋砂漿加強帶一道 這該怎么做 內置鋼筋怎么輸人?---按圈梁畫。
2010-08-11 12:04:11
-
答;對于框架結構中的砌體墻的構造柱根據據說明應當在沒有混凝土墻或柱的砌體墻的交角部位及水平長度大于5米以上時,需要在中間設置相應的構造柱構件。對于第二條是砌體拉結鋼筋,你需要利用“砌體拉結鋼筋”進行計算。對于加強帶你可以利用“圈梁”構件代替計算,注意相應的砼標號及抗震等級的問題。
2010-08-12 08:31:12
-
1、構造柱的設置你就按說明的去設置吧。 2、你說的第二個問題指的是砌體加強筋的,你在導航欄墻體下有個砌體加強筋的,你在那定義再布置就得了。 3、第三個問題“砌墻高度每1.5M設置鋼筋砂漿加強帶一道”,你可以用圈梁來定義的,調整一下標高,按1.5m布置。
2010-08-12 09:14:18
-
砌體加筋可以定義構件并布置.
2010-08-12 18:10:14
-
1、查看圖紙總說明設計,按圖紙設計布置。 2、查看圖紙設計中參照的圖集和規(guī)范布置。
2010-08-11 15:28:45
-
關于框架或框剪結構的砌體構造柱是不是所有的T型和L型墻交接處都要求加構造柱啊?(烈度7,三級抗震)圖片上繞圈內的構造柱要不要設置?還是直接放接結筋就行了?? 算量時怎么處理好。 新手提問,多多指教。
-
關于框架或框剪結構的砌體構造柱是不是所有的T型和L型墻交接處都要求加構造柱?。浚叶?,三級抗震) 算量時怎么處理好。 新手提問,多多指教。問題補充:我重發(fā)了個帶圖的,各位專家去看看,謝謝~~
-
關于框架或框剪結構的砌體構造柱是不是所有的T型和L型墻交接處都要求加構造柱啊?(烈度7,三級抗震) 算量時怎么處理好。 新手提問,多多指教。問題補充:我重發(fā)了個帶圖的,各位專家去看看,謝謝~~
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看