女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電纜連接配電箱問題

    一根電纜要連接一層、二層、三層的三個照明配電箱,那要怎么連接?是一根電纜在強電豎井中然后到每一層就分出一根嗎?這種方式允許嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這種做法當然可以啊,主電纜在電井中,在每層中分支與層箱連接,分支的做法有:預分支電纜、絕緣穿刺線夾、電纜線箱等

    2010-08-10 08:04:09 

  • 應該圖紙的系統圖或者圖紙說明應該有解釋,接頭的方法因型號的大小有各種方法

    2010-08-10 08:06:28 

  • 這種做法是不允許的。電纜會燒的。

    2010-08-09 23:54:28 

  • 預分支電纜可以做到你說的這種情況

    2010-08-09 23:09:37 

  • 1. 所說的這種供電電纜應該是預分支主電纜,在這條電纜的中間有三處預分支電纜中間接頭分出預分支支電纜后分別引到這一. .二. 三層的照明配電箱。這種預分支電纜的中間接頭和預分支支線纜都是成品預制好的。 2. 再一種接線分線方式就是在這條主電纜上的每層需要分支引出線的位置采用導線分流器(也叫電纜分流器)連接作為中間分支電纜頭,即可分線引到照明配電箱。 3. 目前使用針刺線夾的已經很少了,因為既傷芯線,還有外裸導電體在外。

    2010-08-10 08:34:26 

  • 用絕緣穿刺線夾,

    2010-08-10 07:56:10 