匿名用戶 2010-08-09 18:22:45 | 北京市 其他專業 | 386查看 6回答
電氣方面的問題
1。例如,一層、二層、三層照明配電箱可以從配電室引一根電纜連接嗎? 這樣是怎么連接的?是先接到一層照片配電箱,然后再?gòu)囊粚诱彰髋潆娤湟龅蕉樱購亩右龅饺龑訂??那這樣的話,如果電纜發生損壞,那不是這三個配電箱都不能供電了?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
很少有你說的這種說法,一般采用電纜在層的箱體中做分支,一個配電盤的損壞不影響別的配電箱的使用,也可以在箱外設預分支或者穿刺連接
2010-08-10 08:09:00
-
應該是在系統圖中能看出來的。一般是主電纜引上,在每層處分支連接到各層箱。
2010-08-09 18:30:20
-
是由配電室引入一層在引入二層,一層到二層并聯連接的!
2010-08-09 18:59:57
-
這要根據設計,需要根據用電負荷決定
2010-08-09 18:28:26
-
你說的是其中一種方法,具體要看系統圖設計是如何配電的。
2010-08-09 20:42:25
-
圖紙上市描述好了的,樓層不同一般強電是需要用橋架連接,還是看哈系統圖是怎么描述的哈
2010-08-09 21:14:06