123 2024-09-02 09:29:46 | 廣東省 安裝水利 | 255查看 3回答
給排水管件壓力問題
請問給排水管道的壓力為1.6Mpa,管件的壓力設計未明確,是根據管道壓力1.6Mpa還是需要單獨與設計明確管件壓力?此外請教一下壓力等級對管件價格影響大嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
管道壓力1.6 對應的管件也是一樣的
一般買的管道 去買管件基本都是匹配的 不存在同型號管件承受壓力有太強弱之分(除非買的管道就比一般的厚)
2024-09-02 09:34:19
-
管件的設計壓力應與管道設計相符合,從實際采購看高壓管件比常壓還是貴不少
2024-09-02 09:41:22
-
與管道對應(一致),即可。
2024-09-02 09:45:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看